Nyílt forráskód: Állandó nyomású vízellátó rendszer COF képernyőn – – A DWIN Develop fórumról

1. Működési elv
A megoldás a DMG80480F070_01WTR COF képernyőt használja, amely a T5L chipet használja fő vezérlőként az érzékelők által gyűjtött vízellátási adatok fogadására és feldolgozására, az LCD képernyő meghajtására az adatok megjelenítésére és az inverter vezérlésére a szivattyú motor fordulatszámának beállításához a megfelelő a vízellátó rendszer állandó és stabil hatása.Rendellenes figyelmeztető és időmegosztó vízellátás beállítási funkciók vannak.
kép1
2. Sématervezés
(1) A séma blokkvázlata
(2)Hardver blokkdiagramja
kép2
(3)DGUS grafikus felület kialakítása
kép3

kép4
(4) Áramkör tervezés
1.Kr. e
Főleg a hagyományos 4-20MA/0-5V-os érzékelőket gyűjti, a feszültség-áram típust 0-3V-ra alakítja, és AD számítás után megkapja amegfelelő szenzoradatokat.
kép5

kép6
kép7

AD hivatkozási kód

2.DA
A pwm az analóg feszültség vezérlésére szolgál, és 0-10 V-os vezérlőjelet ad ki az op-ampon keresztül.
kép8

DC érzékelési séma

kép9

DC hardver vázlat

kép7

DC referenciakód

3.IO bemeneti rész
Főleg optocsatoló bemenetek, a T5L érzékeli a megfelelő szintváltozásokat.
kép11

IO hardver vázlat

kép12

IO bemeneti hivatkozási kód

4.IO kimenet
Az IO fő Darlington Tranzisztor vezérlőreléket ad ki, az IO pedig magas és alacsony szinteket vezérel.
kép13

Relé hardver séma

kép14

Relé hivatkozási kód

5.RTC
RX8130, 2 vezetékes kommunikáció.
kép15

RTC hardver séma

kép16

RTC hivatkozási kód

6.485
Főleg hardvert használ a küldő és fogadó érintkezők vezérlésére.
kép17

485 Hardvervázlat

7.PID
Főleg a pozíciós PID algoritmust használják, a kimenet korlátozott, ügyeljen az integrál tag telítettségére, és az eredmény a PWM analóg feszültségének szabályozása.
kép18
8.Egyéb kódok
Az indítási nyomás automatikus beállítása az időnek megfelelően.
kép19


Feladás időpontja: 2022.11.30